Hallo in die Runde.
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Habe bislang gelegentlich TRIAC-Steuerungen auf Basis MOC3043 und großen Triacs für 16A gebaut.
Nun habe ich aber ein Gerät in Planung wo ich 8 Stück gleichartige Schaltnetzteile primärseitig schalten will.
Es geht um kleine Meanwenn RS-25-5 / RS-25-12 und RS-25-15.
Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/RS-25_DS-EN.pdf
Zum Schalten ist dieses Datenblatt allerdings kaum hilfreich.
Der Incrush Current ist angegeben mit 45A @ 230V, den ich aber so nicht bestätigen kann.
Ein deutlich größerer RS-50-12 habe ich mal vermessen, da lag der Incrush Current eher <20A
Ausserdem will ich den Incrush Current eh dämpfen, da die MOC3043 nur im Nulldurchgang schalten.
Die typische Stromaufnahme des Datenblatt's sind auch übertrieben. 0,4A x 230V wären 92W!
Ne, alle Netzteile der RS-25-xx ziehen lastfrei ~39mA bis 100% Nennlast 132mA. Das sind 9-30W @ 230V
Ich frage mich nun, was setze ich als Haupt-TRIAC hinter die MOC3043?
Die bisherigen 16A-Brocken wären zum einen etwas zu groß und wären auch von der Isolation ein Problem.
Was für mich eher interessant wäre, wären miniaturisierte TRIACS:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/PEZ01_E.pdf
cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/Z04XX_ENG_TDS.pdf
Solche Teile werden z.B. zuhauf in sogenannter weißer Ware verbaut, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Kühlschränke usw.
Nun frage ich mich:
MOC3043 + Z01xx oder Z04xx - bin ich da auf der sicheren Seite zum schalten von Schaltnetzteilem mit <150mA Stromaufnahme?
Jürgen
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Habe bislang gelegentlich TRIAC-Steuerungen auf Basis MOC3043 und großen Triacs für 16A gebaut.
Nun habe ich aber ein Gerät in Planung wo ich 8 Stück gleichartige Schaltnetzteile primärseitig schalten will.
Es geht um kleine Meanwenn RS-25-5 / RS-25-12 und RS-25-15.
Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/RS-25_DS-EN.pdf
Zum Schalten ist dieses Datenblatt allerdings kaum hilfreich.
Der Incrush Current ist angegeben mit 45A @ 230V, den ich aber so nicht bestätigen kann.
Ein deutlich größerer RS-50-12 habe ich mal vermessen, da lag der Incrush Current eher <20A
Ausserdem will ich den Incrush Current eh dämpfen, da die MOC3043 nur im Nulldurchgang schalten.
Die typische Stromaufnahme des Datenblatt's sind auch übertrieben. 0,4A x 230V wären 92W!
Ne, alle Netzteile der RS-25-xx ziehen lastfrei ~39mA bis 100% Nennlast 132mA. Das sind 9-30W @ 230V
Ich frage mich nun, was setze ich als Haupt-TRIAC hinter die MOC3043?
Die bisherigen 16A-Brocken wären zum einen etwas zu groß und wären auch von der Isolation ein Problem.
Was für mich eher interessant wäre, wären miniaturisierte TRIACS:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/PEZ01_E.pdf
cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/Z04XX_ENG_TDS.pdf
Solche Teile werden z.B. zuhauf in sogenannter weißer Ware verbaut, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Kühlschränke usw.
Nun frage ich mich:
MOC3043 + Z01xx oder Z04xx - bin ich da auf der sicheren Seite zum schalten von Schaltnetzteilem mit <150mA Stromaufnahme?
Jürgen