Hi, stell hier mal mein Projekt vor.
Ziel ist es, meine alte selbstgebaute sekundäre Heizungssteuerung zu ersetzen. Alte war eine SPS mit 64Ein und 64Ausgängen
' Sekundäre Heizungssteuerung
' Externe Thermostate mit 2 Schaltausgängen
' 1. Normale Regelung (2 Punkt)
' 2. Nachtabsenkung oder Frostschutz - fest eingestellt
' Externe Ventilköpfe 24V 3W
' Integrierte Zeitsteuerung - Automatik / Dauer-Ein / Dauer-Aus
' 16 Zimmer
' 64 Eingänge 24V
' 64 Ausgänge 24V (3 * 0,5A pro Ausgang/Karte / 1 * 2A pro Ausgang/Karte)
' Mit MCP 23017 I2C Port Expander 16 Bit
' Optoentkoppelt
16A_0,5A_Bestückt.jpg16A_2A_Bestückt.jpg16E_Bestückt.jpgBasis_Bestückt.jpgHeizungssteuerung.zipHeizungssteuerung_01.jpgHeizungssteuerung_02.jpgHeizungssteuerung_03.jpgThermostat.jpg
Programm ist nur zum Teil fertig. Ein-Ausgänge mit Fehlererkennung läuft.
I2C Bus läuft.
Serielle Schnittstelle läuft.
Es fehlt noch ein 7 Zoll Display mit Touch zum einstellen der Freigabezeiten (Automatik/Hand)
und das integrieren der GPS Zeit.
Ziel ist es, meine alte selbstgebaute sekundäre Heizungssteuerung zu ersetzen. Alte war eine SPS mit 64Ein und 64Ausgängen
' Sekundäre Heizungssteuerung
' Externe Thermostate mit 2 Schaltausgängen
' 1. Normale Regelung (2 Punkt)
' 2. Nachtabsenkung oder Frostschutz - fest eingestellt
' Externe Ventilköpfe 24V 3W
' Integrierte Zeitsteuerung - Automatik / Dauer-Ein / Dauer-Aus
' 16 Zimmer
' 64 Eingänge 24V
' 64 Ausgänge 24V (3 * 0,5A pro Ausgang/Karte / 1 * 2A pro Ausgang/Karte)
' Mit MCP 23017 I2C Port Expander 16 Bit
' Optoentkoppelt
16A_0,5A_Bestückt.jpg16A_2A_Bestückt.jpg16E_Bestückt.jpgBasis_Bestückt.jpgHeizungssteuerung.zipHeizungssteuerung_01.jpgHeizungssteuerung_02.jpgHeizungssteuerung_03.jpgThermostat.jpg
Programm ist nur zum Teil fertig. Ein-Ausgänge mit Fehlererkennung läuft.
I2C Bus läuft.
Serielle Schnittstelle läuft.
Es fehlt noch ein 7 Zoll Display mit Touch zum einstellen der Freigabezeiten (Automatik/Hand)
und das integrieren der GPS Zeit.