Vorhandensein eines Lichtbogens erkennen

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Aufgrund technischer Veränderungen ist der Mailverkehr innerhalb des Forums (Private Nachrichten) nur noch eingeschränkt möglich. Die Einschränkung ist notwendig, um zusätzliche Betriebskosten für das Forum zu vermeiden. Näheres zu den Hintergründen im Thread "Aktuelles zum Forum".Wir bitten um Verständnis.

    Hinweis kann nach Kenntnisnahme deaktiviert werden!

    • Vorhandensein eines Lichtbogens erkennen

      In dem „Blödel thread“
      bascomforum.de/index.php?threa…halbzerst%C3%B6rte-pinns/
      hatte ich schon folgendes Aufgezeigt:
      >
      Unterbrechungen in Elektro-Fußbodenheizungen such ich mit
      7,5kV bzw. 15kV und der Wärmebildkamera.
      youtu.be/wUrbS_GSbak
      <

      Flir_1.jpeg


      anderes Objekt:
      flir_2.jpgFoto_2.jpg


      Das war ernstgemeint und funktioniert soweit eigentlich tatsächlich sehr gut und ich würde das gerne weiter verbessern.
      Ich müsste erkennen, ob an der 15KV Seite ein Lichtbogen ansteht.
      Dazu noch die Leistung angezeigt gekommen später evtl. auch noch regeln.
      Weiterhin ist es wichtig zu erkennen ob der Lichtbogen auch nach Pe brennt
      Also "Erdschluss vorhanden".

      15kV_Trafo.jpg

      Das sollte doch möglich sein, wen Strom und Spannung auf der 15KV Seite bekannt ist.
      Ich dachte an Stromwandler auf der 15kV Seite, das dürfte nicht das Problem sein.
      Spanungsmessung ?
      Normaler Spanungsteiler mit mehreren Einzel Widerständen in Reihe wegen der Spanungsfestigkeit und dann auf ein Gleichrichter (evtl. Meßgleichrichter) und auf den AVR.

      Alles zusammen dann in ein geschlossenes Metallgehäuse.

      Ideen ?
      Anmerkungen ?
    • Zum Lichtbogenerkennen: wenn man eine 'kurze' Vorfunkenstrecke seriell im Hochspannungskreis einbaut, sollte die doch nur dann durchschlagen, wenn im weiteren Verlauf die Hauptfunkenstrecke gezündet hat.

      Sollte es nicht auch möglich sein, mit ein paar Windungen vom Hochspannungskabel einen Ubetrager zu basteln, der durchschlagsfest ist und an der anderen Seite mit einer Spannungsmessung den Stromfluss im Hochspannungskreis zu erkennen?
      Raum für Notizen

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    • Strom und Phase auf der Primärseite sind einfacher zu erfassen. Und sagt aus ob es ein knistern, sattes Schweißen oder Kurzschluß ist.
      Für die Erdschluß- Erkennung eine Funkenstrecke/Glimmlampe? Wie hoch ist die Spannungsfestigkeit angegeben? Mit 15KV wird man vermutlich einen Erdschluß produzieren?
      Besser vor und nach dem Lichtbogen eine normale Isolationsmessung?
    • Danke für eure Antworten.

      tschoeatsch schrieb:

      eine 'kurze' Vorfunkenstrecke seriell im Hochspannungskreis einbaut,
      Die würde auch durchschlagen wenn der Ausgang ein Kurzschluss hat oder bekommt.
      Es müsste schon sicher sein das der Lichtbogen brennt oder zumindest Leistung abgegeben wird

      tschoeatsch schrieb:

      Sollte es nicht auch möglich sein, mit ein paar Windungen vom Hochspannungskabel einen Ubetrager zu basteln
      Den Übertrager braucht man nicht „basteln“ das geht mit fertigen Zangenwandler gut, das ist nicht das Problem



      Pluto25 schrieb:

      Strom und Phase auf der Primärseite sind einfacher zu erfassen. Und sagt aus ob es ein knistern, sattes Schweißen oder Kurzschluß ist.
      Primärseite steigt der Strom auch beim Kurzschluss, oder wenn der Heizdraht plötzlich wieder kontakt bekommt

      Pluto25 schrieb:

      Wie hoch ist die Spannungsfestigkeit angegeben?
      Die halten das aus, sind doppelt isolierte Drähte mit dickerer Isolierung , ähnlich einem Zündkabel im Auto



      Pluto25 schrieb:

      Mit 15KV wird man vermutlich einen Erdschluß produzieren?
      Nur an der Stelle wo der Leiter sowieso schon beschädigt ist . Wenn das dann zum Beispiel auf einem Wasserkupferrohr ist wäre es schlecht hier lange zu Brennen (Restrisiko bleibt bei der Sache immer)

      Pluto25 schrieb:

      Besser vor und nach dem Lichtbogen eine normale Isolationsmessung?

      Das ist Grundvoraussetzung im Vorfeld.
      Das ganze ist nichts für Hobbyanwender ohne „gesamt Sachverstand“.
      Es gibt noch einiges mehr im Vorfeld zu beachten.
      Das Brennen ist die aller aller letzte Möglichkeit vor Estrichboden rausreißen.
      Manchmal reicht sogar schon die Leistung die das Isolationsmessgerät einbringt und die harte Keule ist nicht nötig.