Hallo,
ich hatte es hier schon angedeutet:
bascomforum.de/index.php?threa…h/&postID=33495#post33495
Gegeben:
-Benzinstromerzeuger (25 jahre alt)
-Lastanzeige ist defekt
-Asynchrongeneratoren
-Kondensator erregt ohne zuschaltung von weiteren Kondensatoren
-L1 darf bis 16A liefern
-L2 bis 8 A
-L3 bis 8 A
Die Anzeige muss also (nach meinem Verständnis) :
Bei L1 = 16A 100% anzeigen
oder auch bei wenn L2 oder L3 8 A haben
oder wenn die Summe alle Ströme (L1 +L2 + L3 ) =25A dann auch 100% Anzeigen
Die Anzeige ist eine Drehspulmessgerät 1mA Skala 0-120% (die ist in Ortnung)
Ich hätte erwartet "Messwandler" vorzufinden, wie die auch in neueren Stromerzeuger der Fall ist
Die Lastanzeigenelektronik ist eigentlich sehr überschaubar ….
s.Plan (selbst abgezeichnet aus dem Platinenlayout)
Lastanzeige.pdf
An die Elektronik ist nur L1 und N vom Generatorausgang angeschlossen.
Defekt ist der Trafo Tr1(verbrannt, aufgeplatzt, unendlicher Primärwiderstand.
Das ist ein Sonderbau Trafo.(Baugrösse ca 1 bis 1,5VA) Beim Hersteller ist er nicht mehr an Lager, kann aber nochmal gebaut werden.
Mit Einrichtung kosten ca. 150€ + …..
(Für eine kleinen Printtrafo dei sonst nicht mal 5€ kosten, hälftig find ich.)
Die Daten des Trafos sind natürlich Geheimsachen und verrät der Hersteller nicht …
Aber der Trafo hat es wohl auch in sich …
Ich dacht es ist ein Trafo der wegen der linearität wert ab der Sättigung betrieben wir
Dachte so an 400v /48V … aber betrieben an den 220V
Versuch macht klug :
Trafo ausgebaut und einen Labor AC- Stelltrafo 0-60V an den Gleichrichter und Spannung hochdrehen.
Ergebnis:
Anzeige geht auch irgendwann hoch aber immer nur hoch nie zurück …
Eingang Spannung hoch auch Anzeige hoch …
Es müsste aber doch umgekehrt sein, bei Belastung des Generators singt doch die Spannung.
Ich find kein Spannungsbereich wo die Anzeige bei sinkendem Eingang steigt (Steigen gleich Lastzunahme)
Pole ich das 1mA Messgerät um, gibt es so einen Bereich aber der ist zu klein um 100% zu erreichen.
Wo liegt mein Gedankenfehler?
Hat jemand so eine simulationssoftware und kann die Schaltung mal ohne Trafo simulieren?
Wird der Trafo vielleicht ganz genau in einem bestimmten Sätigungsbereich betrieben der die Funktion erst ermöglicht?
ich hatte es hier schon angedeutet:
bascomforum.de/index.php?threa…h/&postID=33495#post33495
Gegeben:
-Benzinstromerzeuger (25 jahre alt)
-Lastanzeige ist defekt
-Asynchrongeneratoren
-Kondensator erregt ohne zuschaltung von weiteren Kondensatoren
-L1 darf bis 16A liefern
-L2 bis 8 A
-L3 bis 8 A
Die Anzeige muss also (nach meinem Verständnis) :
Bei L1 = 16A 100% anzeigen
oder auch bei wenn L2 oder L3 8 A haben
oder wenn die Summe alle Ströme (L1 +L2 + L3 ) =25A dann auch 100% Anzeigen
Die Anzeige ist eine Drehspulmessgerät 1mA Skala 0-120% (die ist in Ortnung)
Ich hätte erwartet "Messwandler" vorzufinden, wie die auch in neueren Stromerzeuger der Fall ist
Die Lastanzeigenelektronik ist eigentlich sehr überschaubar ….
s.Plan (selbst abgezeichnet aus dem Platinenlayout)
Lastanzeige.pdf
An die Elektronik ist nur L1 und N vom Generatorausgang angeschlossen.
Defekt ist der Trafo Tr1(verbrannt, aufgeplatzt, unendlicher Primärwiderstand.
Das ist ein Sonderbau Trafo.(Baugrösse ca 1 bis 1,5VA) Beim Hersteller ist er nicht mehr an Lager, kann aber nochmal gebaut werden.
Mit Einrichtung kosten ca. 150€ + …..
(Für eine kleinen Printtrafo dei sonst nicht mal 5€ kosten, hälftig find ich.)
Die Daten des Trafos sind natürlich Geheimsachen und verrät der Hersteller nicht …
Aber der Trafo hat es wohl auch in sich …
Ich dacht es ist ein Trafo der wegen der linearität wert ab der Sättigung betrieben wir
Dachte so an 400v /48V … aber betrieben an den 220V
Versuch macht klug :
Trafo ausgebaut und einen Labor AC- Stelltrafo 0-60V an den Gleichrichter und Spannung hochdrehen.
Ergebnis:
Anzeige geht auch irgendwann hoch aber immer nur hoch nie zurück …
Eingang Spannung hoch auch Anzeige hoch …
Es müsste aber doch umgekehrt sein, bei Belastung des Generators singt doch die Spannung.
Ich find kein Spannungsbereich wo die Anzeige bei sinkendem Eingang steigt (Steigen gleich Lastzunahme)
Pole ich das 1mA Messgerät um, gibt es so einen Bereich aber der ist zu klein um 100% zu erreichen.
Wo liegt mein Gedankenfehler?
Hat jemand so eine simulationssoftware und kann die Schaltung mal ohne Trafo simulieren?
Wird der Trafo vielleicht ganz genau in einem bestimmten Sätigungsbereich betrieben der die Funktion erst ermöglicht?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von HansHans ()